(1)基础的位置、标高应符合设计要求,允许误差应为±20mm,进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓,固定应牢固。

(2)冷却塔安装应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰。多台冷却塔安装时,排列应整齐,各台开式冷却塔的水面高度应一致,高度偏差值不应大于30mm。
(3)冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进、出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活,水量应符合设计或产品技术文件的要求。
104一建市政:线缆施工要求是什么?:线缆施工要求是什么?1. 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,信号线缆与电力电缆交叉敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。3. 线缆敷设时,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。4. 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离。
23一建市政工程:什么是重力水?:一建市政工程:什么是重力水?重力水又称自由水,岩土中在重力作用下能自由运动的地下水。重力水是存在于地下水位以下的透水土层中的地下水,它是在重力或压力差作用下运动的自由水,对土粒有浮力作用。
83一建市政:模板安装的技术要求是什么?:模板安装的技术要求是什么?1. 安装侧模板时,应防止模板移位和凸出。基础侧模可在模板外设立支撑固定,墩、台、梁的侧模可设拉杆固定。应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,签认后方可浇筑混凝土。必须设置防倾覆设施。4. 当结构自重和汽车荷载(不计冲击力)产生的向下挠度超过跨径的11600时,钢筋混凝土梁、板的底模板应设预拱度。