下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一建市政:系统调试要求是什么?
1. 通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合。
2. 设备单机试运转要求
(1)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。
(2)制冷机组正常运转不应少于8h。

(3)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。
3. 系统联合试运转及调试要求
(1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
(2)空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
(3)水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%。
(4)冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。
108一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火灾自动报警及联动控制系统施工程序。施工准备→管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收:2. 水灭火系统施工程序。(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。(2)消火栓系统施工程序。3. 干粉灭火系统施工程序施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试
104一建市政:线缆施工要求是什么?:线缆施工要求是什么?1. 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,信号线缆与电力电缆交叉敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。3. 线缆敷设时,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。4. 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离。