一建市政:系统调试要求是什么?
帮考网校2020-08-04 16:44
精选回答

一建市政:系统调试要求是什么?

1. 通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单位与建设单位参与和配合

2. 设备单机试运转要求

1)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常。

2)制冷机组正常运转不应少于8h

3)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。

3. 系统联合试运转及调试要求

1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%

2)空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%

3)水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%

4)冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%