一建市政:光缆的施工要求是什么?
1. 光缆长距离传输时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。
2. 光缆的芯线数目应根据监视点的个数及分布情况来确定,并留有一定的余量。
3. 敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;—次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火灾自动报警及联动控制系统施工程序。施工准备→管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收:2. 水灭火系统施工程序。(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。(2)消火栓系统施工程序。3. 干粉灭火系统施工程序施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试
一建市政:线缆施工要求是什么?:线缆施工要求是什么?1. 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,信号线缆与电力电缆交叉敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。3. 线缆敷设时,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。4. 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离。
一建市政工程:什么是重力水?:一建市政工程:什么是重力水?重力水又称自由水,岩土中在重力作用下能自由运动的地下水。重力水是存在于地下水位以下的透水土层中的地下水,它是在重力或压力差作用下运动的自由水,对土粒有浮力作用。