下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一建市政:建筑设备监控工程的施工要求是什么?
1. 设备、材料采购供应界面的划分
例如:空调工程承包商提供空调设备时,应同时提供满足监测和控制要求的通信协议和接口软件。监控系统工程承包商应提供的设备有温度、流量、压差与压力传感器、压差开关等设备及相应的应用软件等。
2. 大型设备接口界面的确定
建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定所遵循的通信协议。如果建筑设备监控系统和大型设备的控制系统都具有相同的通信协议和标准接口,就可以直接进行通信。
3. 建筑设备监控系统产品的选择及检查
主要考虑的因素:产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息;产品支持的系统规模及监控距离;产品的网络性能及标准化程度。
4.主要输入设备安装要求
(1)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
(2)水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(3)镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
(4)电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。
5. 主要输出设备安装要求
(1)电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和试压试验。阀门外壳上的箭头指向与水流方向一致。
(2)电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。
一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火灾自动报警及联动控制系统施工程序。施工准备→管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收:2. 水灭火系统施工程序。(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。(2)消火栓系统施工程序。3. 干粉灭火系统施工程序施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试
一建市政:线缆施工要求是什么?:线缆施工要求是什么?1. 信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,信号线缆与电力电缆交叉敷设时,多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。3. 线缆敷设时,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。4. 明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离。
一建市政:隧道施工监控量测的目的是什么?:一建市政:隧道施工监控量测的目的是什么?通过对围岩和支护的变位、应力量测,修改支护系统设计;分析各项量测信息,确认或修正设计参数。