B、火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度为1.5m
C、某建筑为的各层均为平屋顶,房间高度均为3m,其一只点型感烟火灾探测器的保护面积为55m³
D、点型探测器至空调送风口边的水平距离均不小于1.5m
E、当梁间净距小于1.0m时,可不计梁对探测器保护面积的影响
任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警系统控制器(联动型)所控制的各类规模总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量,A选项错误。因此,本题的正确答案是BCDE。