D、空气管差温火灾探测器的探测区域长度不宜超过 100m,红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度宜为 20m~100m
火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?:火灾自动报警系统的报警区域和探测区域应如何进行划分?报警区域应根据防火分区或楼层划分,可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域;也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域,电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定;每个50000m³及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
火灾探测报警系统的组成有哪些配件?:火灾探测报警系统的组成有哪些配件?火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件。并自动产生火灾报警信号的器件。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置;火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;
火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?:火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警,火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成。