A、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按按钮的步行距离不应大于30m
GB50116 6.3. 1每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。A正确。
6. 4. 2区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.
3m-1. 5m。 B错误。
6. 7. 4-3各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。C错误。
6. 6. 1-2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。D错误。