B、壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m
每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量 应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的 扬声器距离不大于12.5m;在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放 声压级应高于背景噪声15dB;客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。壁挂扬声器的底边距地 面髙度应大于2. 2m。