B、将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后绞接,用胶布缠绕好后再穿管
D、接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性
本题考查的知识点是火灾自动报警系统布线要求。根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2007 3.2.9金属管子入盒,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。塑料管入盒应采取相应固定措施。A选项正确。根据3.2.5,导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。B选项错误,C选项正确。根据3.2.15,同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源的正极为红色,负极应为蓝色或黑色,D选项错误。根据3.2.7,敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。在多尘或潮湿的场所干燥的环境中对接口做密封处理,是为了防止灰尘或者水汽进入管内引起导电,在干净、干燥的环境中可以不做密封处理,但做了密封处理工程质量更高工程也更安全,E选项是正确的。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:BD。