下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
疏散门的数量和宽度设置应符合怎样的要求?
疏散出口包括安全出口和疏散门,这里主要指的是疏散门,即设置在建筑物内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距和畅通性等进行检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程建设消防投术标准的要求。
1.疏散门的数量
(1)公共建筑
公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,当房间仅设一个疏散门时,需要注意:
①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50m2;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75m2;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120m2。
②位于走道尽端的房间,建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。
③位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间,建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。
④位于地下或半地下的房间,设备间的建筑面积不大于200m2;其他房间的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。
以下是相关图解:
(2)剧院、电影院和礼堂的观众厅
根据人员从一、二级耐火等级建筑的观众厅疏散出去的时间不大于2min,从三级耐火等级的剧场、电影院等的观众厅疏散出去的时间不大于1.5min的原则,剧院、电影院和礼堂的观众厅的每个疏散门的平均疏散人数不超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不超过400人。
(3)体育馆的观众厅
体育馆建筑均为一、二级耐火等级,依据容量的不同,人员从观众厅疏散出去的时间一般按3min~4min控制,每个疏散门的平均疏散人数一般不超过400~700人。
2.疏散门的宽度
公共建筑内疏散门和住宅建筑户门的净宽度不小于0.9m;观众厅及其他人员密集场所的疏散门,净宽度不得小于1.4m。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是( )。
A.电影院观众厅的疏散门,其净宽度不应小于1.2m
B.多层办公建筑内的疏散门,其净宽度不应小于0.9m
C.地下歌舞娱乐场所的疏散门,其总净宽应根据疏散人数按毎100人不小于1.0m计算
D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m
【答案】A
【2017年消防工程师考试真题】下列疏散出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.容纳200人的观众厅,其2个外开疏散门的净宽度均为1.20m
B.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55m²,使用人数45人的教室设有1个净宽1.00m的外开门
C.单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门
D.建筑面积为200m2的房间,其相邻2个疏散门洞净宽为1.5m,疏散门中心线之间的距离为6.5m
【答案】A
【解析】根据《建规》5.5.19,人员密集的公共场所、观众厅的疏散门净宽度不应小于1.40m,A选项错误;根据《建规》5.5.15,对于教学建筑,建筑面积不大于75m2可设置1个疏散门;根据《建规》5.5.18,公共建筑内疏散门的净宽度不应小于0.90m,B选项正确;根据《建规》6.4.11,丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门,C选项正确;根据《建规》5.5.2,建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m,D选项正确。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料