疏散楼梯的净宽度设置应符合怎样的要求?
帮考网校2020-05-25 10:01
精选回答

疏散楼梯的净宽度设置应符合怎样的要求?

疏散楼梯的净宽度是指梯段一侧的扶手内侧或墙面到梯段另一侧的扶手内侧或墙面之间的最小水平距离。根据建筑使用性质的不同,检查内容以及检查结果应符合下列要求:

(1)公共建筑

高层医疗建筑的净宽度为1.30m,其他高层公共建筑的净宽度为1.20m,单、多层公共建筑的净宽度为1.10m

(2)住宅建筑

其他住宅建筑的净宽度为1.10m高度≤18m且疏散楼梯一边设置栏杆的净宽度为1.0m。

(3)厂房、汽车库、修车库

厂房、汽车库、修车库的净宽度为1.10m。

(4)人防工程

商场、公共娱乐场所、健身体育场所的净宽度为1.40m,医院的净宽度为1.30m,其他建筑的净宽度为1.10m

下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够知己知彼,百战不殆!

2017年消防工程师考试真题】关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有(  )。

A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.00m

B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m

C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.30m

D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.40m

E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于1.20m

【答案】 BC

2018年消防工程师考试真题】某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间,地上6层,建筑高度36m,每层建筑面积2000m²,同时工作人数8人;饲料仓库,地上3层,建筑高度20m,每层建筑面积300m²,同时工作人数3人。对该厂的安全疏散设施进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(  )。

A.饲料仓库室外疏散楼梯周围1.50m处的墙面上设置一个通风高窗

B.饲料加工车间疏散楼梯采用封闭楼梯间

C.饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯

D.饲料加工车间疏散楼梯净宽度为1.10m

【答案】 A

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)鳗鱼饲料加工厂属于丙类厂房,饲料仓库属于丙类仓库。6.4.5室外楼梯,除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏教门不应正对梯段;故A错误。

3.7.5厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,D选项正确。

3.7.6高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。B选项正确。

3.8.2每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m时,可设置1个安全出口。