疏散楼梯间的设置形式应符合怎样的要求?
帮考网校2020-06-18 17:48
精选回答

疏散楼梯间的设置形式应符合怎样的要求?

疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯四种形式。其中,封闭楼梯间是用建筑构件、配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间;防烟楼梯间是在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间;室外楼梯可以作为辅助的防烟楼梯。

开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间:

以下是相关图解:

疏散楼梯间设置形式:

下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2015年消防工程师考试真题】楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是(  )。

A.建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间

B.地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间

C.一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间

D.地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间

【答案】D

2016年消防工程师考试真题】对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应采用防烟楼梯间的是(  )。

A.建筑高度为32m的高层丙类仓库

B.建筑高度为36m的住宅建筑

C.建筑高度为23m的医院建筑

D.建筑高度为30m的学校办公楼

【答案】 B