消防系统中常见的联锁触发和联锁控制信号有哪些?
消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,从而实现预设的消防功能。因此,科学合理地设计控制逻辑,是发挥其联动控制功能的先决条件。
1.湿式系统和干式系统的联动控制设计
报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动喷淋消防泵,系统的联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。系统的联动控制触发信号应由报警阀压力开关的动作信号和报警阀防护区域内的任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(“与”逻辑),并由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动。
2.预作用系统的联动控制设计
由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑),作为预作用阀组开启的联动触发信号。
3.雨淋系统的联动控制设计
应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑),作为雨淋阀组开启的联动触发信号。消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制雨淋阀组的开启。
4.自动控制的水幕系统的联动控制设计
当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为水幕阀组启动的联动触发信号。
5.消火栓系统的联动控制设计
消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接联锁控制消防泵控制箱(柜)启动消火栓泵,消火栓泵的联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响。
6.排烟系统的联动控制设计
由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
消防法对消防技术服务机构和执业人员有哪些规定?:消防法对消防技术服务机构和执业人员有哪些规定?
消防系统中常见的联锁触发和联锁控制信号有哪些?:消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,系统的联锁启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响“系统的联动控制触发信号应由报警阀压力开关的动作信号和报警阀防护区域内的任一只火灾探测器或手动火灾报警按钮的火灾报警信号组成(”并由消防联动控制器联动控制喷淋消防泵的启动“消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后“
消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?:消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,消防联动控制设计的一般规定:消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。