火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?
系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。
1.火灾报警控制器的设计容量
任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
2.消防联动控制器的设计容量
任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·多选题】下列关于火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量,说法正确的是( )。
A.某一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数3500点
B.某一台火灾报警控制器所连接的总回路连结设备的总数为240点
C.某一台消防联动控制器地址中数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数为1600点
D.某一台消防联动控制器一联动总线回路连结设备的总数为80点
E.某一台消防联动控制器一联动总线回路连结设备的总数留有8%的余量
【答案】CD
消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?:消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,消防联动控制设计的一般规定:消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
消防联动控制器的设计要求是什么?:火灾时不应立即切掉的非消防电源有正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,A.应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号。
火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?:火灾报警控制器和消防联动控制器的规定设计容量是多少?任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点。每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,【例题·多选题】下列关于火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量