消防联动控制器的设计要求是什么?
消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
火灾时可立即切断的非消防电源有普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。火灾时不应立即切掉的非消防电源有正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。
消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院的电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年一级注册消防工程师考试真题】某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区,在输送带穿过防火墙处的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有( )。
A.应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火闸门
B.应联动关闭中央空调系统
C.应由一个火灾探测器动作启动系统
D.应联动打开气体灭火系统的选择阀
E.应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀
【答案】ABD
【2018年一级注册消防工程师考试真题】某商场中庭开口部位设置用作防火分隔的防火卷帘。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,正确的是( )。
A.应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
B.防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器
C.应由防火卷帘一侧距卷帘纵深 0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
D.防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
【答案】B
【2015年一级注册消防工程师考试真题】在某商业建筑内的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是( )。
A.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
B.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
C.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处,专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
D.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
【答案】A
【2018年一级注册消防工程师考试真题】根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域 及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有( )。
A.客用电梯电源
B.空调电源
C.生活给水泵电源
D.自动扶梯电源
E.正常照明电源
【答案】ACE
设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。
消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?:消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,消防联动控制设计的一般规定:消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
消防联动控制器的设计要求是什么?:火灾时不应立即切掉的非消防电源有正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和I~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,A.应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号。