固定顶储罐的设计要求是什么?
固定顶储罐的保护面积,应按储罐横截面面积计算。
泡沫混合液供给强度和连续供给时间应符合下列规定:
(1)非水溶性液体储罐液上喷射泡沫灭火系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于规定量。
(2)非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于 5.0L/(min·m2),连续供给时间不应小于40min。
(3)水溶性液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体储罐液上或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于相关规定。
液上喷射系统泡沫产生器的型号和数量应根据所需的泡沫混合液流量确定,且设置数量不小于《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010)的规定。当一个储罐所需的泡沫产生器数量大于1个时,宜选用同规格的泡沫产生器,且应沿罐周均匀布置;水溶性液体储罐应设置泡沫缓冲装置。
消防车道的技术要求包括哪些?:消防车道的技术要求包括哪些?
设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。
外浮顶储罐的设计要求是什么?:非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•m²),外浮顶储罐泡沫堰板的设计应符合下列规定:(1)当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封圈或挡雨板上方时,当泡沫喷射口设置在金属挡雨板下部时,(3)应在泡沫堰板的最低部位设排水孔,排水孔高度不宜大于9mm。外浮顶储罐泡沫产生器的型号和数量应接泡沫混合液供给强度、连续供给时间及单个 泡沫产生器的最大保护周长经计算确定。