内浮顶储罐有什么设计要求?
钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定;其他内浮顶储罐应按固定顶储罐对待。
钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.55 m,其高度不应小于0.5m;单个泡沫产生器保护周长不应大于24m;非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5 L/(min·m2),水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于规定的1.5倍;泡沫混合液连续供给时间不应小于30min。按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,对于非水溶性液体,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于相关的规定;对于水溶性液体,当设有泡沫缓冲装置时,其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于相关的规定;当未设泡沫缓冲装置时,泡沫混合液供给强度不应小于相关的规定,但泡沫混合液连续供给时间不应小于规定的1.5 倍。
消防车道的技术要求包括哪些?:消防车道的技术要求包括哪些?
设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。
外浮顶储罐的设计要求是什么?:非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•m²),外浮顶储罐泡沫堰板的设计应符合下列规定:(1)当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封圈或挡雨板上方时,当泡沫喷射口设置在金属挡雨板下部时,(3)应在泡沫堰板的最低部位设排水孔,排水孔高度不宜大于9mm。外浮顶储罐泡沫产生器的型号和数量应接泡沫混合液供给强度、连续供给时间及单个 泡沫产生器的最大保护周长经计算确定。