消防联动控制设计的一般规定包括哪些内容?
消防联动控制是消防联动控制器在接收到火灾报警信号后,按照预设的联动控制逻辑控制相关消防系统、设备启动,从而实现预设的消防功能。因此,科学合理地设计控制逻辑,是发挥其联动控制功能的先决条件。
消防联动控制设计的一般规定:
在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路电压降超过5%时,其直流24V电源应由现场提供。
消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配。
应根据消防设备的启动电流参数,结合设计的消防供电线路负荷或消防电源的额定容量,分时启动电流较大的消防设备。
需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
消防车道的技术要求包括哪些?:消防车道的技术要求包括哪些?
消防法对消防技术服务机构和执业人员有哪些规定?:消防法对消防技术服务机构和执业人员有哪些规定?