下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
开关柜和配电柜安装有什么技术要求?
(1)开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直。配电柜相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。
(2)配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝≤2mm, 成列柜面偏差≤5mm。
(3)开关柜、配电柜的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接,柜门和金属框架的接地应选用截面积≥4mm²的绝缘铜芯软导线连接,并有接地标识。
(4)开关柜、配电柜的二次回路配线的绝缘导线的额定电压≥450/750V, 对于铜芯绝缘导线和铜芯电缆的导体截面积,在电流回路中≥2.5mm²,其他回路中≥1.5mm²。
(5)低压成套配电柜线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈(供)电线路≥0.5MΩ,二次回路≥1MΩ。
(6)高、低压成套配电柜试运行前必须交接试验合格。
下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【习题•单选题】关于配电柜的二次回路的配线要求,错误的是( )。
A. 铜芯绝缘导线的额定电压不应低于450/750V
B. 电流回路铜芯绝缘导线截面不应小于1.5mm²
C. 电压回路铜芯绝缘导线截面不应小于1.5mm²
D. 测量回路铜芯绝缘导线截面不应小于1.5mm²
【答案】B
【习题•多选题】关于电气成套配电柜的安装技术要求,正确的有是( )。
A. 成套配电柜安装的垂直度允许偏差为1.5%。
B. 柜门的接地线应不小于4mm²绝缘铜芯软导线
C. 配电柜金属框架与基础型钢应采用电焊规定
D. 馈电线路的线间绝缘电阻值不应小于0.5MQ
E. 二次回路的线间绝缘电阻值不应小于0.5MQ
【答案】BD
机电工程开标与评标管理要求有哪些?:机电工程开标与评标管理要求有哪些?(1)开标应当按照招标文件规定的时间、地点,(3)评标委员会应严格按照招标文件公布的评标办法和标准执行。1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应;2)投标文件中部分内容需经投标单位盖章和单位负责人签字的而未按要求完成,5)投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件;
设备安装有哪些施工技术要求?:设备安装有哪些施工技术要求?1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:供热时:空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用,4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。5.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。
电气照明施工技术有哪些要求?:(1)照明配电箱应安装牢固。(2)照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配,(2)Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接。铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。(4)质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,对灯具、开关及插座的安装进行技术交底?