下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
应如何对电气设备中的低压配电和控制电器进行防火措施检查?
低压配电和控制电器的导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤现象;同一端子上导线连接不应多于两根,且两根导线线径相同,防松垫圈等部件齐全;进出线接线正确;接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接,连接应牢固,要有防松装置,电连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔焊等痕迹;金属外壳、框架的接零(PEN)线或接地(PE)线应连接可靠;套管、瓷件外部应无破损、裂纹痕迹。
低压配电和控制电器安装区域,无渗漏水现象。低压配电和控制电器的灭弧装置应完好无损。连接到发热元件(如管形电阻)上的绝缘导线,应采取隔热措施。熔断器应按规定采用标准的熔体。电器靠近高温物体或安装在可燃结构上时,应采取隔热、散热措施。
同一端子上导线连接不应多于2根,且2根导线线径相同。
电器相间绝缘电阻不应小于5MΩ。
1.刀开关
降低接触电阻以防止发热过度。采用电阻率和抗压强度低的材料制造触头。利用弹簧或弹簧垫片等,增加触头接触面间的压力。
2.组合开关
若为组合开关,应加装能切断三相电源的控制开关及熔断器。
3.断路器
检查灭弧罩的工作位置有无移动、是否完整、有无受潮等情况。对电动合闸的断路器,应检查合闸电磁铁机构是否处于正常状态。
4.接触器
安装、接线时要防止螺钉、垫片等零件落入接触器内部造成卡住或短路现象;各接点须保证牢固无松动。
5.启动器
定期检查触头表面状况,若发现触头表面粗糙,应以细锉修整,切忌以砂纸打磨。
6.继电器
由于控制继电器的动作十分频繁,因此必须做到每月至少检修两次。
电气线路防火中如何选择电线电缆?:电气线路防火中如何选择电线电缆?建筑的电气火灾预防应着重做好电气线路和用电设备的防火。主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,电气线路的防火措施主要应从电线电缆的选择、线路的敷设及连接、在线路上采取保护措施等方面入手。固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆,应选择铜芯电线电缆,对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。
消防备用电源应如何进行设计?:消防备用电源应如何进行设计?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内备消防用电设备的要求。
消防用电设备的配电设计有什么要求?:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。A.自动切换装置设置在变电站内,B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内,A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料