应如何保证疏散楼梯的安全性?
帮考网校2020-06-19 09:39
精选回答

应如何保证疏散楼梯的安全性?

疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯四种形式。其中,封闭楼梯间是用建筑构件、配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间;防烟楼梯间是在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间;室外楼梯可以作为辅助的防烟楼梯。

疏散楼梯的安全性:

1)楼梯间应能天然釆光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。

2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。

3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。

5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。

6)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应釆用金属管和设置切断气源的阀门。

下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!

2017年消防工程师考试真题】关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是(  )。

A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道

B.疏散楼梯间内不得设有影响疏散的凸出物或其他障碍物

C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗

D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道

【答案】 C

2017年消防工程师考试真题】下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有(  )。

A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启

C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能

D.室外地坪标高-0.15m、室内地坪标高-10.00m的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间

E.高层宾馆中连接“一”字型内走廊的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m

【答案】 ACDE