交接试验有哪些内容及注意事项?
帮考网校2020-07-10 09:41
精选回答

交接试验有哪些内容及注意事项?

油浸电力变压器的交接试验与电力电缆的交接试验。

1. 交接试验内容

测量绝缘电阻、直流耐压试验、交流耐压试验、测量直流电阻、泄漏电流测量、绝缘油试验、线路相位检查等。

(1)油浸电力变压器的交接试验内容

绝缘油试验,测量绕组连同套管的直流电阻测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,测量铁芯及夹件的绝缘电阻,检查所有分接的变比,检查三相变压器组别,非纯瓷套管试验,测量绕组连同套管的介质损耗因数,绕路连同套管交流耐压试验。

(2)电力电缆的交接试验内容

测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、线路相位检查等。

2. 交接试验注意事项

1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌

2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如:电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m

3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少1min以上

4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。

5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。

6)做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流。

下面以关于二级建造师考试知识点的题为例,向大家详细介绍这个知识点在考试中的应用,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。

【例题·多选题】高压电气设备交接试验时注意的事项有(    )。

A. 在高压试验设备周围应装设遮拦并悬挂警示牌

B. 直流试验结束后应对设备多次放电

C. 断路器的交流耐压试验应在分闸状态下进行

D. 各种设备分离开来单独进行试验

E. 直流耐压试验电压分阶段升高

【答案】ABDE

3. 安全防范要求

1)防止电气开关误动作的措施可靠。

例如:高压开关柜闭锁保护装置必须完好,常规的“五防连锁”防止误合、误分断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂地线;防止带电合接地开关;防止误入带电间隔。

2)试运行开始前再次检查一次、二次回路是否正确,带电部分挂好安全标示牌

4)电气系统试运行期间,电气操作实行工作票制度。操作要实行唱票制度。

5)电气系统试运行期间的检修应按电气设备检修规程执行。

      (6)电气操作人员必须经过专业培训,具备电工特种作业操作证资格,严格执行国家的安全作业规定,熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。