A、消防给水系统最高压力大于2.40MPa,应分区供水,并应采用消防水泵串联或减压水箱的分区供水形式
符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
(1)系统工作压力大于2.40MPa;(消防给水系统最高压力)
(2)消火栓栓□处静压大于1. 0MPa;
(3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1. 20MPao;