B、某高层住宅楼,防烟楼梯间前室与消防电梯间前室合用,合用前室使用面积为6m
D、某商业综合楼,消防电梯间前室单独使用,使用面积为6m
E、某高层住宅,防烟楼梯间前室单独使用,使用面积为5m
《建规》6. 4. 3-3防烟楼梯间前室的使用面积:公共建筑不应小于6. 0m
;住宅建筑不应小于4. 5 m
。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m
,住宅建筑不应小于6m
消防电梯间前室使用面积公共建筑不应小于6m
,住宅建筑不应小于4.5m
;防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10.0m
,住宅建筑不应小于6.0m
。
5. 5. 28-楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">0m
,且短边不应小于2.<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">4<span style="', 'Microsoft YaHei', '';line-height:1.5;">m。
注意:是使用面积,而非建筑面积。