2,3
自然通风设施的设置:(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间的楼梯间,应在最高部位设置不小于1m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的可开启外窗或开口,且宜每隔2-3层布置一次。(2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。(3)采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%,且每个朝向的有效面积不应小于2.00m2。(4)可开启外窗应方便开启;设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.30m~1.50m的开启装置。(5)可开启外窗或开口的有效面积计算应按式(3-10-1)计算,与自然排烟相关要求相同。