A、水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,应采取防冻措施
B、 对于钢管,系统工作压力不大于1. 0MPa 时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5 倍,且不应小
C、对于钢管,系统工作压力大于1.0MPa 的,水压强度试验压力为工作压力加0. 4MPa
E、水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点