A、室内消火栓系统管网应布置成枝状
C、室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭相邻的2根
A项错误,室内消火栓系统管网应布置成环状 ;C项错误,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。本题答案:AC。