D、喷头处工作压力大于1.00MPa
符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:①消火栓栓口处最大工作压力大于1.20MPa,②自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处工作压力大于1.20MPa;③系统最高工作压力大于2.40MPa。故选项D错误。