大于1.0a
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 50974-2014第6.2.1条:符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:(1)系统工作压力大于2.40a;(2)消火栓栓口处静压大于1.0 a;(3)自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60a或喷头处的工作压力大于1.20a。因此,本题的正确答案是。