手动火灾报警按钮的分类有哪两种?
手动火灾报警按钮是火灾自动报警系统中不可缺少的一种手动触发器件,它通过手动操作报警按钮向火灾报警控制器发出火灾报警信号。
手动火灾报警接钮按编码方式分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮。
在每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
再一个是手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年一级注册消防工程师考试真题】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。
A.点型感温探测器是不可复位探测器
B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器
D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
【答案】C
火灾自动报警设施的手动控制是什么?:火灾自动报警设施的手动控制是什么?
手动火灾报警按钮的安装间距与设置部位有什么要求?:手动火灾报警按钮的安装间距与设置部位有什么要求?火灾自动报警系统设备的设计及设置,手动火灾报警按钮的设置:1.手动火灾报警按钮的安装间距。每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。2.手动火灾报警按钮的设置部位,(1)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮。
手动火灾报警按钮的分类有哪两种?:手动火灾报警按钮的分类有哪两种?手动火灾报警按钮是火灾自动报警系统中不可缺少的一种手动触发器件,它通过手动操作报警按钮向火灾报警控制器发出火灾报警信号。手动火灾报警接钮按编码方式分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮。在每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。