手动火灾报警按钮的安装间距与设置部位有什么要求?
帮考网校2020-06-23 16:12
精选回答

手动火灾报警按钮的安装间距与设置部位有什么要求?

火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。

手动火灾报警按钮的设置:

1.手动火灾报警按钮的安装间距

每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m

2.手动火灾报警按钮的设置部位

1)手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。

2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.31.5m,且应有明显的标志。

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·单选题】每个防火区应至少设置(  )手动火灾报警按钮。

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

【答案】A