火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)有什么设置要求?
火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。
火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)的设置要求:
每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】区域显示器(火灾显示盘)应在( )s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。
A.3
B.5
C.10
D.20
【答案】A
【解析】《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166-2007)
将区域显示器(火灾显示盘)与火灾报警控制器相连接,按现行国家标准《火灾显示盘通用技术条件》GB 17429的有关要求检查其下列功能并记录,区域显示器应满足相应要求:
1.区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。
2.消音、复位功能。
3.操作级别。
4.对于非火灾报警控制器供电的区域显示器(火灾显示盘),应检查主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。
火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)有什么设置要求?:火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)有什么设置要求?火灾自动报警系统设备的设计及设置,火灾自动报警系统区域显示器(火灾显示盘)的设置要求:每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);【例题·单选题】区域显示器(火灾显示盘)应在( )s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。将区域显示器(火灾显示盘)与火灾报警控制器相连接。
火灾自动报警系统的布线设计要求是什么?:火灾自动报警系统的布线设计要求是什么?火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,A.消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆C.供电线路应选择耐火铜芯电缆
火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?:火灾自动报警系统中区域报警系统的配件组成有哪些?火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警,火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统。区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成。