一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
火灾应急照明的设置部位及要求有哪些?
帮考网校2020-06-28 14:50
精选回答

火灾应急照明的设置部位及要求有哪些?

在发生火灾时,为了保证人员的安全疏散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾应急照明。

1.应急照明设置部位

除单、多层住宅(h27m)外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置疏散应急照明灯具:

1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。

2)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。

3)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积超过200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。

4)建筑面积超过10m2的地下、半地下公共活动场所。

5)公共建筑中的疏散走道。

6)人员密集厂房内的生产场所及疏散走道。

2.应急照明设置要求

1建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx

②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx

③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx

④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

2)消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2017年一级注册消防工程师考试真题】大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于(  lx

A.3.0          

B.1.0           

C.5.0             

D.10.0

【答案】A