火灾应急照明的设置部位及要求有哪些?
在发生火灾时,为了保证人员的安全疏散以及消防扑救人员的正常工作,必须保持一定的电光源,据此设置的照明总称为火灾应急照明。
1.应急照明设置部位
除单、多层住宅(h<27m)外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置疏散应急照明灯具:
(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)。
(2)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间。
(3)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积超过200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所。
(4)建筑面积超过10m2的地下、半地下公共活动场所。
(5)公共建筑中的疏散走道。
(6)人员密集厂房内的生产场所及疏散走道。
2.应急照明设置要求
(1)建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
①疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
②人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0lx;
③楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
(2)消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年一级注册消防工程师考试真题】大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )lx。
A.3.0
B.1.0
C.5.0
D.10.0
【答案】A
防火卷帘的设置要求有哪些?:防火卷帘的设置要求有哪些?
消防应急照明和疏散指示系统的灯具设计要求是什么?:消防应急照明和疏散指示系统的灯具设计要求是什么?
设置消防车道有哪些技术要求?:消防车道是供消防车灭火时通行的道路。但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,街区内的道路应考虑消防车的通行,消防车道的设置应根据当地专业消防救授力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,消防车道的路面、救援操作场地及消防车道下面的管道和暗沟等。且应考虑建筑物的高度、规模及当地消防车的实际参数。车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径。