应急照明和疏散指示标志有哪些共同要求?
应急照明和疏散指示标志的共同要求:
(1)建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、现行国家标准《消防安全标志》(GB 13495.1-2015)和《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945-2010)的有关规定。
(2)应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。
(3)应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总面积大于20000m2的地下、半地下建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年一级注册消防工程师考试真题】某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于( )min。
A.90
B.20
C.30
D.60
【答案】A
【2016年一级注册消防工程师考试真题】下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是( )。
A.医疗建筑、老年人建筑
B.总建筑面积大于100000m2的商业建筑
C.建筑高度大于100m的住宅建筑
D.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库
【答案】C
消防应急照明和疏散指示系统的灯具设计要求是什么?:消防应急照明和疏散指示系统的灯具设计要求是什么?
应急照明和疏散指示标志有哪些共同要求?:应急照明和疏散指示标志的共同要求:(1)建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、现行国家标准《消防安全标志》(GB。13495.1-2015)和《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945-2010)的有关规定,(3)应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间。
消防应急照明和疏散指示系统设计的一般要求有哪些?:消防应急照明和疏散指示系统设计的一般要求有哪些?为人员的安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件及正确的疏散指示信息。疏散指示方案应包括确定各区域疏散路径、方向标志灯的指示方向和出口标志灯的工作状态,应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案。2.具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定:分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案。