一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
应急照明和疏散指示标志有哪些共同要求?
帮考网校2020-06-28 15:14
精选回答

应急照明和疏散指示标志有哪些共同要求?

应急照明和疏散指示标志的共同要求:

1)建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)、现行国家标准《消防安全标志》(GB 13495.1-2015)和《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945-2010)的有关规定。

2应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。

3应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总面积大于20000m2的地下、半地下建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2015年一级注册消防工程师考试真题】某高度为120m的高层办公建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(  min

A.90

B.20

C.30

D.60

【答案】A

2016年一级注册消防工程师考试真题】下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是(  )。

A.医疗建筑、老年人建筑

B.总建筑面积大于100000m2的商业建筑

C.建筑高度大于100m的住宅建筑

D.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库