一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
消防应急照明和疏散指示标志应该如何设置?设置的要求是什么?
帮考网校2020-06-15 16:56
精选回答

消防应急照明和疏散指示标志应该如何设置?设置的要求是什么?

消防应急照明,因正常照明的电源失效而启用的照明称为应急照明。疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。

10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:

①封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);

②观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;

③建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;

④公共建筑内的疏散走道;

⑤人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

①对于疏散走道,不应低于1.0lx;

②对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;

③对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx

10.3.3消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

10.3.4疏散照明灯具应设置在出口的顶部墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

10.3.5公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

①应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;

②应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

10.3.6下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志

①总建筑面积大于8000m2的展览建筑;

②总建筑面积大于5000m2的地上商店

③总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;

④歌舞娱乐放映游艺场所;

⑤座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂;

⑥车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m2的候车、候船厅和航站楼的公共区。

下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(  

A.总建筑面积为6000m2的展览厅

B.座位数为1200个的剧场

C.总建筑面积为500m2的电子游艺厅

D.总建筑面积为500m2的地下超市

【答案】C

【例题·单选题】消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求的是(  

A.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.0lx

B.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx

C.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.51x

D.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.0lx

【答案】B