下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
为满足建筑消防安全布局,建筑选址应符合怎样的要求?
建筑的总平面布局应满足城市规划和消防安全的要求。一般要根据建筑物的使用性质、生产经营规模、建筑高度、体量及火灾危险性等,合理确定其建筑位置、防火间距、消防车道和消防水源等。因此,建筑选址应符合以下要求:
(一)周围环境
生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。
(二)地势条件
存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高处,则应采取措施防止液体流散。乙炔站等企业严禁布置在可能被水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。
(三)主导风向
液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。

下面我们以注册消防工程师考试真题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【2016注册消防工程师考试真题】某机械加工厂所在地区的全年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( )。
A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置
C.储存区内的东北角,地势比较高的位置
D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
【答案】C
213高层宾馆防火建筑借用安全出口应符合哪些要求?:高层宾馆防火建筑借用安全出口应符合哪些要求?
55消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
316住宅建筑安全出口的数量应满足的要求有哪些?:住宅建筑安全出口的数量应满足的要求有哪些?住宅建筑安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门至最近安全出口的距离有关,一般要求住宅建筑一个单元每层的安全出口不少于2个。当每个单元任一层的建筑面积大于650 m2,每个单元每层的安全出口不应少于2个。(4)建筑高度大于27m、不大于54m的住宅建筑,对于疏散楼梯不能通至屋面或不能通过屋面连通的住宅建筑,每个单元需要设置2个安全出口。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料