下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
为满足建筑消防安全布局,建筑总平面布局应符合怎样的要求?
建筑的总平面布局应满足城市规划和消防安全的要求。一般要根据建筑物的使用性质、生产经营规模、建筑高度、体量及火灾危险性等,合理确定其建筑位置、防火间距、消防车道和消防水源等。
(一)合理布置建筑
应根据各建筑物的使用性质、规模、火灾危险性,以及所处的环境、地形、风向等因素合理布置,建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间及周边环境的相互影响和火灾危害。
(二)合理划分功能区域
规模较大的企业要根据实际需要,合理划分生产区、储存区(包括露天储存区)、生产辅助设施区、行政办公和生活福利区等。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。

下面我们列举一道关于注册消防工程师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】建筑的总平面布局应满足城市规划和消防安全的要求,以下关于建筑消防安全布局的说法中不正确的是( )。
A.存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较高的地方,以免被水淹没
B.易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方
C.同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑集中布置, 以利于采取防火防爆措施,便于安全管理
D.易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑
【答案】A
【解析】A 选项,宜布置在地势较低的地方。当布置在地势较高的地方时,应采取防止液体流散的措施,故A错误。