HDPE膜焊缝破坏性如何测试?
帮考网校2020-08-05 17:52
精选回答

HDPE膜焊缝破坏性如何测试?

高密度聚乙烯(HDPE)膜不易被破坏、寿命长且防渗效果极强,其自身质量及焊接质量是防渗层施工质量的关键。

针对每台焊接设备焊接一定长度取一个破坏性试样进行室内实验分析(取样位置应立即修补),定量地检测焊缝强度质量。

取样及试验

每个试样裁取1025.4mm宽的标准试件,分别做5个剪切实验和5个剥离实验。每种实验5个试样的测试结果中应有4个符合表中的要求,且平均值应达到上表标准、最低值不得低于标准值的80%方视为通过强度测试。

如不能通过强度测试,需在测试失败的位置沿焊缝两端各6m范围内重新取样测试,重复以上过程直至合格为止。