可燃气体探测报警系统的组成有哪些?
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,能够在保护区域内泄漏可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,避免由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·多选题】可燃气体探测报警系统由( )组成。
A.可燃气体报警控制器
B.可燃气体探测器
C.火灾声警报器
D.感温探测器
E.感烟探测器
【答案】ABC
【例题·单选题】下列关于可燃气体探测报警系统设计描述错误的是( )。
A.可燃气体探测器可直接接入火灾报警控制器的探测器回路
B.石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可接入DCS等生产控制系统,但其报警信号应接入消防控制室
C.探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部
D.线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m
【答案】A
【解析】可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。
可燃气体探测器的安装应符合怎样的要求?:可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的烷烃类可燃气体。3.4.5 可燃气体探测器的安装应符合下列要求:1.安装位置应根据探测气体密度确定。探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
可燃气体探测报警系统的设计有什么要求?:可燃气体探测报警系统的设计有什么要求?可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求,A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法
可燃气体探测报警系统的组成有哪些?:可燃气体探测报警系统的组成有哪些?可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,【例题·多选题】可燃气体探测报警系统由( )组成。A.可燃气体报警控制器。B.可燃气体探测器,【例题·单选题】下列关于可燃气体探测报警系统设计描述错误的是( )A.可燃气体探测器可直接接入火灾报警控制器的探测器回路B.石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器【解析】可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器