排烟设施的设置范围有哪些?
帮考网校2020-05-28 10:32
精选回答

排烟设施的设置范围有哪些?

防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

《建筑设计防火规范》(GB50016)

8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:

①防烟楼梯间及其前室;

②消防电梯间前室或合用前室;

③避难走道的前室、避难层(间)。

建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:

①前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;

②前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

8.5.2厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

①人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

②建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;

③占地面积大于1000m2丙类仓库

④高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

①设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

中庭

③公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;

④公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间;

⑤建筑内长度大于20m的疏散走道。

8.5.4地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

依据《建筑设计防火规范》的规定,该夜总会建筑面积大于100m2的房间和长度大于20m的内走道应设机械排烟系统。因此,应在一层迪斯科舞厅和2~3层走道内设置机械排烟系统。