下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
排烟设施的设置范围有哪些?
防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
《建筑设计防火规范》(GB50016)
8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
①防烟楼梯间及其前室;
②消防电梯间前室或合用前室;
③避难走道的前室、避难层(间)。
建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
①前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
②前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
8.5.2厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
①人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
②建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;
③占地面积大于1000m2的丙类仓库;
④高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。
8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
①设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
②中庭;
③公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;
④公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间;
⑤建筑内长度大于20m的疏散走道。
8.5.4地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
依据《建筑设计防火规范》的规定,该夜总会建筑面积大于100m2的房间和长度大于20m的内走道应设机械排烟系统。因此,应在一层迪斯科舞厅和2~3层走道内设置机械排烟系统。
排烟设施的防烟分区怎么分?:排烟设施的防烟分区怎么分?
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。
建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的情景描述及案例说明有哪些内容?酒店主体设计层数为地上17层、地下2层,地下部位建筑面积5300.24m2,北侧10m处为可燃材料堆场及可燃材料库房,该施工现场设室外消火栓,并在现场设置了60m3的临时储水池及两台消火栓泵为施工现场的临时室内消火栓供水。该施工现场还设有水泵接合器、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料