如何划分灭火器配置场所计算单元?
对于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑(生产或储存炸药、 弹药、火工品、花炮的厂房或库房除外)均须按照消防法规及相关规范要求进行灭火器配置。
1.计算单元划分
灭火器配置场所是指生产、使用、储存可燃物并要求配置灭火器的房间或部位,如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、库房、舞台、堆垛等。计算单元是指在进行灭火器配置设计过程中,考虑了火灾种类、危险等级和是否相邻等因素后,为便于设计而进行的区域划分。一个计算单元可以是只含有一个灭火器配置的场所,也可以是含有若干个灭火器配置的场所,但此时应将若干个灭火器配置场所视为一个整体来考虑保护面积、保护距离和灭火器配置数量等。显然,对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。但对于危险等级和火灾种类都相同的相邻配置场所,或危险等级和火灾种类有一个不相同的相邻配置场所,应按以下规定划分:
(1)灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。
(2)灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。
(3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
2.计算单元保护面积(S)的计算
在划分灭火器配置场所后,还需对保护面积进行计算。对灭火器配置场所(单元)的灭火器保护面积进行计算,规定如下:
(1)建筑物应按其建筑面积进行计算。
(2)可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区按堆垛和储罐的占地面积进行计算。