下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应如何计算?
对于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑(生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房除外)均须按照消防法规及相关规范要求进行灭火器配置。
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按下式进行计算:
Qe=Q/N
式中 Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);
N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·分析题】某商场设自动喷水灭火设施及消火栓系统,首层建筑S为3000m2,灭火器设置点在消火栓箱的底部,共10个设置点,请问起灭火器该如何配置?
【解析】
1.商场为严重危险等级K1=1.3(商场,地下,寺庙,歌舞娱乐,网吧)
2.栓喷全配K2=0.5
3.单位严重危险等级最大保护面积50m2/A
Q=k1×K2×S/U=1.30×0.5×3000/50A=39A
每个设置点的单位灭火级别:
Qe=Q/N=39/10=3.9A;
因灭火器在严重危险等级最少用3A以上,故每个设置点的灭火器数量应为
Qe/3=3.9/3≈2具;故灭火器总数量:2×10=20具。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号