计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应如何计算?
帮考网校2020-06-24 16:54
精选回答

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应如何计算?

对于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑(生产或储存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房或库房除外)均须按照消防法规及相关规范要求进行灭火器配置。

计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按下式进行计算:

Qe=Q/N

式中 Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);

N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。

下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

【例题·分析题】某商场设自动喷水灭火设施及消火栓系统,首层建筑S为3000m2,灭火器设置点在消火栓箱的底部,共10个设置点,请问起灭火器该如何配置?

【解析】

1.商场为严重危险等级K1=1.3(商场,地下,寺庙,歌舞娱乐,网吧)

2.栓喷全配K2=0.5

3.单位严重危险等级最大保护面积50m2/A

Q=k1×K2×S/U=1.30×0.5×3000/50A=39A

每个设置点的单位灭火级别:

Qe=Q/N=39/10=3.9A;

因灭火器在严重危险等级最少用3A以上,故每个设置点的灭火器数量应为

Qe/3=3.9/3≈2具;故灭火器总数量:2×10=20具。