带你学习怎样确定灭火器的设置点?
对于生产、使用或储存可燃物的新建、改建、扩建的工业与民用建筑(生产或储存炸药、 弹药、火工品、花炮的厂房或库房除外)均须按照消防法规及相关规范要求进行灭火器配置。每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。计算单元中的灭火器设置点的位置和数量应依据火灾的危险等级、灭火器类型(手提式或推车式)按不大于规定的最大保护距离合理设置,且应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
如果计算单元中配置有室内消火栓系统,则由于消火栓的设置距离与灭火器设置点的距离要求基本相近,因此在不影响灭火器保护效果的前提下,将灭火器设置点与室内消火栓设置合二为一是一个很好的选择。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年一级注册消防工程师考试真题】某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m2。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为( )。
A.2A
B.21B
C.3A
D.55B
【答案】C
带你学习什么是防火墙?:带你学习什么是防火墙?
灭火器设置点要如何确定?:灭火器设置点要如何确定?
带你学习消防救援场地的设置有哪些要求?:地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救援的作业场地,该场地称为消防救援场地或消防车登高操作场地。消防登高场地应结合消防车道设置,同时考虑普通车(宽度为2.5m)的交会以及消防救援人员携带灭火器具的通行。登高场地距建筑外墙不宜小于5m,不宜把上述地下设施布置在消防登高操作场地内,同时在地下建筑上布置消防登高操作场地时。地下建筑的楼板荷载应按承载大型重系列消防车计算。