带你学习厂房、仓库安全出口的设置要求有哪些?
帮考网校2020-05-21 15:29
精选回答

带你学习厂房、仓库安全出口的设置要求有哪些?

安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于满足人员安全疏散至关重要。建筑的使用性质、高度、区域的面积及内部布置、室内空间高度均对疏散出口的设计有密切影响。设计时应区别对待,应充分考虑区域内使用人员的特性,合理确定相应的疏散设施,为人员疏散提供安全的条件。

安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出人口或直通室内外安全区域的出口。

厂房、仓库安全出口每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个。仅设一个安全出口时,需满足:

下面来看看根据注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。

2015年注册消防工程师考试真题】某集成电路工厂新建一个化学清洗间,建筑面积为100m2,设置1个安全出口,清洗作业使用火灾危险性为甲类的易燃液体,该清洗间同一时间内清洗操作人员不应超过(  )人。

A.10

B.5

C.15

D.20

【答案】B

2018年注册消防工程师考试真题】下列厂房中,可设1个安全出口的有(  )。

A.每层建筑面积80m2,同一时间的作业人数为4人的赤磷制备厂房

B.每层建筑面积160m2,同一时间的作业人数为8人的木工厂房

C.每层建筑面积240m2,同一时间的作业人数为12人的空分厂房

D.每层建筑面积400m2,同一时间的作业人数为32人的制砖车间

E.每层建筑面积320m2,同一时间的作业人数为16人的热处理厂房

【答案】ABE