A、墙上的施工孔洞是否采用不燃材料填塞密实
B、设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4.0m
D、防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道
插座与照明开关防火措施的检查内容有哪些?:插座与照明开关防火措施的检查内容有哪些?当直流、交流或不同电压等级的插头安装在同一场所时,应选择不同结构、不同规格和不可互换的插座,配套的插头应按直流、交流和不同电压等级区别使用。在潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,必须设置带有保护线触头的电源插座,车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m;
建筑内防火门的防火检查方法有哪些?:建筑内防火门的防火检查方法有哪些?通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,从常闭防火门的任意一侧手动开启,在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)。防火门应能自动关闭,4.手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门能自动关闭。
建筑内防火门的防火检查内容是什么?:建筑内防火门的防火检查内容是什么?防火门是由门板、门框、锁具、闭门器、顺序器、五金件、防火密封件,通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,(1)常闭防火门应装有闭门器。双扇和多扇防火门应装有顺序器。(2)常开防火门装有在发生火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,(3)防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。(2)对设置在变形缝附近的防火门。