下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
D、钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm
插座与照明开关防火措施的检查内容有哪些?:插座与照明开关防火措施的检查内容有哪些?当直流、交流或不同电压等级的插头安装在同一场所时,应选择不同结构、不同规格和不可互换的插座,配套的插头应按直流、交流和不同电压等级区别使用。在潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,必须设置带有保护线触头的电源插座,车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m;
建筑内防火卷帘的检查方法是怎样的?:建筑内防火卷帘的检查方法是怎样的?防火卷帘是指由帘面、导轨、座板、门橱、箱体并配以卷门机和控制箱组成的,符合耐火完整性等要求的防火分隔物,常见的防火卷帘有钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘。防火检查中,通过对防火卷帘的设置部位、选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查,核实防火卷帘的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。防火卷帘的检查内容和检查要求:3.卷帘启闭运行的平均噪声。
建筑内防火门的防火检查方法有哪些?:建筑内防火门的防火检查方法有哪些?通过查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、防火门工程质量验收记录等资料,了解建筑内防火门的安装位置、数量等数据。核实防火门的型号、规格及耐火性能与消防设计文件的一致性后开展现场检查,从常闭防火门的任意一侧手动开启,在正常使用状态下关闭后需要具备防烟性能(联动)。防火门应能自动关闭,4.手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门能自动关闭。