A、墙上的施工孔洞是否采用不燃材料填塞密实
B、设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4.0m
D、防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道
本题考查的知识点是防火墙的防火检查。紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。本题答案:ABD。