初灌时埋管深度达不到规范要求以及灌注混凝土时堵管有哪些解决办法?
钻孔灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。
(一)初灌时埋管深度达不到规范要求
规范规定,灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m,初灌时导管首次埋深应不小于1.0m。在计算混凝土的初灌量时,除计算桩长所需的混凝土量外,还应计算导管内积存的混凝土量。
(二)灌注混凝土时堵管
(1)灌注混凝土时发生堵管主要由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。
(2)灌注导管在安装前应有专人负责检查,可采用肉眼观察和敲打听声相结合的方法进行检查,检查项目主要有灌注导管是否存在孔洞和裂缝、接头是否密封、厚度是否合格。
(3)灌注导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.5倍的压力。
(4)灌注导管底部至孔底的距离应为300~500mm,在灌浆设备的初灌量足够的条件下,应尽可能取大值。隔水栓应认真细致制作,其直径和椭圆度应符合使用要求,其长度应不大于200mm。
(5)完成第二次清孔后,应立即开始灌注混凝土,若因故推迟灌注混凝土,应重新进行清孔。否则,可能造成孔内泥浆悬浮的砂粒下沉而使孔底沉渣过厚,并导致隔水栓无法正常工作而发生堵管事故。
地下防水工程的一般要求有哪些?以及防水混凝土施工又有哪些要求?:以及防水混凝土施工又有哪些要求?进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工件的工程实体。(3)地下防水工程必须由有相应资质的专业防水施工队伍进行施工。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。(5)防水混凝土应分层连续浇筑,(6)防水混凝土应连续浇筑,①墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,②垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段:
混凝土浇筑的规范要求有哪些?:混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程。混凝土浇筑的规范要求如下:(1)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水泥砂浆。(2)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,溜筒出口段应与混凝土面垂直,(3)浇筑混凝土应连续进行,并应在前层混凝土初凝之前,(4)混凝土宜分层浇筑。应使混凝土不再往上冒气泡。当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时。
初灌时埋管深度达不到规范要求以及灌注混凝土时堵管有哪些解决办法?:初灌时埋管深度达不到规范要求以及灌注混凝土时堵管有哪些解决办法?钻孔灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m。除计算桩长所需的混凝土量外。还应计算导管内积存的混凝土量。