二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师市政工程专业问答正文
钻孔灌注桩基础中水下混凝土灌注施工的要求有哪些?
帮考网校2020-07-06 16:05
精选回答

钻孔灌注桩基础中水下混凝土灌注施工的要求有哪些?

城市桥梁工程常用的桩基础通常可分为沉入桩基础和灌注桩基础,按成桩施工方法又可分为:沉入桩、钻孔灌注桩、人工挖孔桩。

钻孔灌注桩是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩,依照成孔方法不同,灌注桩又可分为沉管灌注桩、钻孔灌注桩和挖孔灌注桩等几类。

1.桩孔检验合格,吊装钢筋笼完毕后,安置导管浇筑混凝土。

2.试验确定混凝土配合比,须具备良好的和易性,坍落度宜为180220mm

3.导管应符合下列要求:

1)导管内壁应光滑圆顺,直径2030cm,节长2m

2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压。

4.隔水球应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出。

5.导管底部至孔底的距离宜为300500mm

导管首次埋深:1.0m;

导管埋深:26m。

6.灌注水下混凝土必须连续施工,并应控制提拔导管速度,严禁提出灌注面。灌注过程中的故障应记录备案。

第一次灌注:

①导管底部至孔底的距离宜为300500mm

②导管首次埋深:1.0m

正常灌注:导管埋深:26m

防上浮灌注:混凝土面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低速度。混凝土面到骨架底口4m以上时,提升导管,使导管底口高于骨架底部2m以上,然后恢复正常灌注速度。