11.25
本题的解题思路应根据建筑层数和耐火等级确定该建筑的每100人疏散最小净宽度为0.75m,并且由计算得知一、二层每层疏散人数为2500*0.60=1500人,三层疏散人数为2500*0.50=1250人。
经计算可知一、二层疏散总净宽度为:1500*(0.75/100)=11.25m;三层疏散总净宽度为1250*(0.75/100)=9.375m。由于本题每层疏散人数不同,所以一、二层的疏散总净宽度为11.25m,三层的疏散总净宽度为9.375m。答案为。
【补充】如本题三层的人员密度较大,为0.65人/m²,三层疏散总净宽度应为2500*0.65*(0.75/100)=12.1875;一、二层疏散总净宽度应按一二层及以上疏散人数最多一层计算,疏散总净宽度应为12.1875。